    Сделал нестандартное охлаждение сервера (так как молотит дома - убрал шум).
    Насколько я понял temp7 и temp8 - это Xeon-ы
    А что такое temp1 (с космической температурой) и temp5? И почему максималка до ПЛЮС 127 градусов? Это же сковородка...

    temp1: -128.0°C (high = +127.0°C, hyst = +127.0°C)
    (crit = +127.0°C, hyst = +127.0°C) sensor = thermal diode
    temp5: +47.2°C (high = +127.0°C, hyst = +127.0°C)
    (crit = +75.0°C, hyst = +70.0°C) sensor = thermistor
    temp7: +36.2°C (high = +95.0°C, hyst = +92.0°C)
    (crit = +95.0°C, hyst = +92.0°C) sensor = Intel PECI
    temp8: +36.0°C (high = +95.0°C, hyst = +92.0°C)
    (crit = +95.0°C, hyst = +92.0°C) sensor = Intel PECI
     
  2. ykpon

    ykpon

    Регистр.:
    8 дек 2012
    Сообщения:
    250
    Симпатии:
    145
    Датчик температуры в процессоре.
    temp1: -128.0°C (high = +127.0°C, hyst = +127.0°C) (crit = +127.0°C, hyst = +127.0°C) sensor = thermal diode
    Датчик температуры в корпусе.
    temp5: +47.2°C (high = +127.0°C, hyst = +127.0°C) (crit = +75.0°C, hyst = +70.0°C) sensor = thermistor
    А это информация от Intel PECI, который собирает с каких то определенных датчиков информацию. Он же рулит кулерами. Датчики на плате, скорее всего.
    temp7: +36.2°C (high = +95.0°C, hyst = +92.0°C) (crit = +95.0°C, hyst = +92.0°C) sensor = Intel PECI
    temp8: +36.0°C (high = +95.0°C, hyst = +92.0°C) (crit = +95.0°C, hyst = +92.0°C) sensor = Intel PECI
     
    pravus нравится это.